一、噴漿機噴射作業前檢查及施工準備工作
噴射作業前檢查主要內容:
a. 噴前應對開挖面尺寸認真檢查,清楚松動危石,欠挖超標過多的先行局部處理;
b. 受噴巖面有較集中滲水時,應作好排水引流處理;無集中滲水時,根據巖面潮濕程度,適當調整水灰比;
c. 應根據石灰情況,在噴射前用高壓風或水清晰受噴面,將開挖面的粉塵和雜物清理干凈,以利于混凝土粘結;
d. 埋設噴層厚度檢查標志,一般是在石縫處打鐵釘,或用快硬水泥安設鋼筋頭,并記錄其外露長度,以便控制噴層厚度;
e. 應檢查運轉和調試好各種機械設備工作狀態。
二、噴漿機噴射混凝土施工要點
1、噴射作業施工準備工作好后,嚴格掌握規定的速凝劑摻量,并添加均勻。噴射時,噴射手應嚴格控制水灰比,使噴層表面平整光滑,無干斑或滑移流淌現象;
2、噴射應分段、分部、分塊,按先墻后拱、自下而上進行噴射,噴射需對受噴面作均勻的順時針方向的螺蠨動,一圈壓半圈的橫向移動,螺旋直徑約為20-30CM,以使混凝土噴射密實;
3、為保證噴射混凝土質量,減少回彈量和降低粉塵,作業時還應注意以下事項:
①射時應分段長度不超過6CM。分部為先下后上,分塊大小為2MХ2M,并嚴格按先墻后拱,先下后上的順序進行噴射,以減少混凝土因重力作業而引起滑動或脫落現象的發生;
②握好噴嘴與受噴巖面的距離和角度;噴嘴至巖面的距離為0.8M-1.2M,過大或過小都會增加回彈量;噴嘴與受噴面垂直,并稍微偏向剛噴射的部位(傾斜角不宜大于10°),則回彈量最小、噴射效果和質量最佳。對于巖面凹陷處應先噴射和多噴,而凸出處應后噴或少噴。
4、調節好風壓與水壓,風壓與噴射質量有密切的關系,過大的風壓會造成噴射速度太高而加大回彈量,損失較大,風壓過小會使噴射力減弱,則混凝土密實性差;
5、一次噴射厚度問題。噴射作業應分層進行。一次噴射厚度不得太厚或太薄,它主要與噴射混凝土層與手噴面之間的粘結力和手噴部位等有關,并且應根據摻與不摻速凝劑。噴射效率,回彈損失率等因素而定。